消防给水管材公称压力的选择是什么呢?下面就让内蒙古华亚UPVC给水管材丰柏机电设备告诉您。
一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能较大运行压力时安全可靠;
二、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的较大运行压力确定,并应符合下列规定:
1)高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔较大静压;
2)市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
3)采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口较大静水压力之和;
4)采用稳压泵稳压的临时高压给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口较大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值; (一般零流量时的压力比稳压泵停泵时的压力要打,可查看水泵流量、扬程特性曲线)树上鸟教育给排水设计杨老师。
根据规定,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140%;则零流量时的压力为 P1=1.5P 设,消防水泵吸水口较大静压 P2=消防水池较高水位与水泵吸水管的高差;假设某项目 P 设=1.5Mpa,喷=3.5m;则 P=1.4P 设+3.5=1.4*150+3.5=214m,工程压力为 2.14Mpa, 所以可选用 N25 的内外镀锌无缝钢管,沟槽或法兰连接;
注:虽然消防系统设计了泄压措施, 超压泄压阀泄压压力一般为不小于 1.2 倍的水泵扬程(详 15S909, P40),但是管材选用要考虑泄压阀失效的情况。